Describe the bugich habe das letzte Update aufgespielt. ich musste leider feststellen, dass bei einem Ladestand von 2% die Energie ins netz eingespeist wird. Daher schaltete ich erst einmal alle Verbraucher aus und wartete ein Moment. Das Ergebnis änderte sich nicht. Im nächsten Schritt habe ich EVCC neu gestartet. Das System lief, wie erwartet. Allerdings nach wenigen Minuten wurde wieder ins Netz eingespeist. Aus diesem Grund habe ich das System nun neu gestartet und direkt nach Kontrolle, ob die Batterie geladen wird gestoppt. Steps to reproduce
Configuration detailsMixed mode, db and yaml, Tibber, influx, mqtt, sponsor token in db.
# open evcc at http://evcc.local:7070
network:
schema: http
host: evcc.local # .local suffix announces the hostname on MDNS
port: 7070
log: debug
levels:
cache: error
# unique installation id
plant: ****
interval: 30s # control cycle interval
meters:
- type: template
template: sungrow-hybrid
id: 1
host: 192.****
port: 502
usage: grid
modbus: tcpip
name: grid1
- type: template
template: sungrow-hybrid
id: 1
host: 192.****
port: 502
usage: pv
modbus: tcpip
name: pv2
- type: template
template: sungrow-hybrid
id: 1
host: 192.***
port: 502
usage: battery
modbus: tcpip
name: battery3
- name: wallbox10
type: custom
power:
source: mqtt
topic: evcc/power
chargers:
- name: wallbox10
type: template
template: go-e-v3
host: 192.*****
- name: wallbox11
type: template
template: fritzdect #****
uri: http://192.*****
user: evcc
password: ****
ain: ****
standbypower: 15
integrateddevice: true
icon: bike
- type: template
template: fritzdect #***
uri: http://192.****
user: evcc
password: *****
ain: *****
standbypower: 15
name: wallbox12
- type: template
template: demo-charger
status: A
power: 0
enabled: false
name: wallbox13
- type: template
template: fritzdect #****
uri: http://192.*****
user: evcc
password: *****
ain: ****
name: wallbox14
- type: template
template: demo-charger
status: A
power: 0
enabled: false
name: wallbox15
- type: template
template: fritzdect #***
uri: http://192.****
user: evcc
password: ****
ain: ****
standbypower: 15
name: wallbox16
integrateddevice: true
icon: heater
heating: true
vehicles:
- type: template
template: offline
title: ***
capacity: 60.3
name: ev4
- type: template
template: offline
title: ***
capacity: '0.625'
name: ev5
- type: template
template: offline
title: ***
capacity: '0.625'
name: ev6
- type: template
template: offline
title: ***
capacity: 2.0
name: ev7
- type: template
template: offline
title: ****
capacity: 1.0
name: ev8
- type: template
template: offline
title: ****
capacity: 3.7
name: ev9
- type: template
template: offline
title: ****
capacity: 3.7
name: ev10
- type: template
template: offline
title: ****
capacity: 3.7
name: ev11
loadpoints:
- title: ***
charger: wallbox10
vehicle: ev4
mode: off
- title: ***
charger: wallbox11
vehicle: ev5
mode: off
- title: ***
charger: wallbox13
vehicle: ev9
mode: off
- title: ***
charger: wallbox12
vehicle: ev7
mode: off
- title: ***
charger: wallbox14
vehicle: ev10
mode: off
- title: ***
charger: wallbox15
vehicle: ev8
mode: off
- title: ***
charger: wallbox16
vehicle: ev11
mode: off
site:
title: Home
meters:
grid: grid1
pv:
- pv2
battery:
- battery3 Log details
What type of operating system or environment does evcc run on?Docker container Nightly build
Versionlatest 0.132.0 |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Replies: 6 comments 11 replies
-
Was sagt der Batteriestatus in der UI? Hast du vielleicht "Prevent discharge in fast mode and planned charging." in den Batterieeinstellungen aktiviert? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ich habe den LP5 jetzt mal auskommentiert und steuere den manuell. Mal sehen, ob es passt. Allerdings, wenn LP5 keine 50 W braucht müsste die Batterie ja trotzdem den Überschuss laden der vorhanden ist. Der war ja bei 2 kWh |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Du meinst wenn irgendwas preisgesteuert, dann wird die Batterie gesperrt, verstehe ich das richtig? Aber es könnte ja doch sein, dass genügend Überschuss da wäre ... |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Du schreibst jetzt von Entladung, wie sieht es mit Ladung aus? Das war ja mein Problem. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ok, das werde ich testen, kann allerdings dauern. Das Wetter muss passen |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Batterie wird gesperrt, wenn
Ich war mir nicht ganz sicher und hab es nachgestellt.
Ja, sobald eine der o.g. Bedingungen erfüllt ist, wird gesperrt, unabhängig vom Überschuss.
Das Thema gab es hier schon mal #17795
Keine Ahnung, was daraus geworden ist. Ein Issue konnte ich nciht finden.